Трансформатор от ТВ

Добавлено: 31 авг 2016 23:37
Admin
Требуется 3 одинаковых тр-ра от старых ТВ (ТС260 или ТС340)

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 02:36
Интеллигент
Admin писал(а):Требуется 3 одинаковых тр-ра от старых ТВ (ТС260 или ТС340)
3×340=1120 Вт..... :shock: Чего удумал Константин?
Просто есть транс при 50 вольт он выдавал 50+ ампер.... :oops:

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 06:57
Admin
Нуно сделать 3х фазный автотрансформатор для "среза" лишних 25в с сети...
У отца в деревне: фазное 425в линейное 250в... Причем стабильно...
Всю технику обвешивать стабилизаторами не хочеться, а у нормальных 3хфазных ценник от 15тр :(
ТС340 в режиме автотрансформатора держит нагрузку до 2кВт :)
Можно 3х фазный тр-р ~0.5...1кВт
Идеальный вариант: 3 ЛаТра 6-9а, можно только катушки :oops:

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 08:41
Интеллигент
Э-э-Э, 425 это и есть 380 , только амплитудное напряжение. ТО есть если мерить цифрой то покажет 425, если аналогом 380. (При привышении эффективного напряжения 380 +10% =418 на ТПушках срабатывает защита на отключение)

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 09:09
Admin
к сожалению енто и есть действующие... :(
так как у него дом в 400м от ТП...
деревня большая, дальняя точка 2.3км...
в начале деревни, за счёт просадки, 190...200
из-за ентого и задрано
зы.
я как бы электрик по образованию и гл. энергетик по должности :7:

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 11:31
fly
42(ku) писал(а):Э-э-Э, 425 это и есть 380 , только амплитудное напряжение. ТО есть если мерить цифрой то покажет 425, если аналогом 380. (При привышении эффективного напряжения 380 +10% =418 на ТПушках срабатывает защита на отключение)
Не прав. Всю жизнь цифровым мультиметром мерил переменку и никогда в розетке 310 вольт не показывало, всегда около 220 вольт. Да и отношение амплитудного значения к действующему было всегда корень из 2, и если пересчитать по формулам будет больше чем 425 вольт. А проблема Хранителя мне известна, у самого в конце улице было 170 вольт, а в начале было все нормально, пока не поменяли провод на 3 фазный СИП.

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 11:37
fly
Хранитель поищи трансформаторы освещения трехфазные, из них получится хороший автотрансформатор. И главное чтобы магнитопровод не был проварен, такие сильно греются из-за потерь.

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 13:20
Интеллигент
Блин парни ну Вы чего, а? Я техникум не учил, все что знаю , только личный опыт. А кто говорил что он есть истина? Виноват -исправлюсь. :oops:
По сабжу вечером напишу.(есть на примете 3-Х фазный от преобразователя. Киловата так на дцать )

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 13:28
Admin
fly писал(а):Хранитель поищи трансформаторы освещения трехфазные, из них получится хороший автотрансформатор. И главное чтобы магнитопровод не был проварен, такие сильно греются из-за потерь.
так где ж их сейчас взять?
в своё время, когда по шахтам бегал, была возможность...
тот же самый АПШ добыть... их в не меренном кол-ве было :4:
42(ku) писал(а):... только личный опыт. А кто говорил что он есть истина? ....
:oops:
Для ентого с существует понятие - обмен опытом, все мы знания черпаем не только из книжек :1:
42(ku) писал(а):...По сабжу вечером напишу.(есть на примете 3-Х фазный от преобразователя. Киловата так на дцать )
буду очень благодарен :19:

Re: Трансформатор от ТВ

Добавлено: 01 сен 2016 13:51
Admin
и ведь предъявить сетевикам нечего...
ГОСТ 29322-92:
....
СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл. 1. Они относятся к
трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные
ответвления от них
...табл1...
Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть
приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа
электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к
значению 230/400 В
...
В нормальных условиях работы сетей рекомендуется поддерживать напряжение в точке
питания потребителя с отклонением от номинального значения не более ±10 %

а енто и есть 253 и 440 соответственно... :(